Stránka 1 z 1

Nelze načíst a uložit CV lokomotiv

Napsal: 26.1.2026 10:22:11
od jiri.fajkus
Dobrý den,
zakoupil jsem centrálu TCS-2 na podzim v roce 2023. Z různých důvodů jsem ji ale mohl zapojit až nyní.
Bohužel bez úspěchu. Propojení s mobilní aplikací v pořádku, provedena aktualizace, potud ok.
nemohu však ani načíst žádné CV z loko a samozřejmě ani zapsat. Při průběhu čtení CV na výstupu PROG v centrále "cvakne", ale po chvíli se objeví hláška Načtení nebylo úspěšné... V lok nic neškubne.
Je divné, že na výstupech centrály PROG a DCC není žádné napětí a to ani naprázdno.
Napájecí napětí naměřeno 18V
V nastavení centrály je nastaveno výstupní napětí 15V, zkoušeno i 20V
V kolejových svorkách kondenzátor není.
Vyzkušeno i nastavení do továrního nastavení
Dekodéry v loko MN300P16, LaiscDccP22
Nějaký nápad ještě prosím?
Děkuji

Re: Nelze načíst a uložit CV lokomotiv

Napsal: 26.1.2026 11:22:22
od zavavov
Dobrý den,
velice nás mrzí, že máte problém s centrálou TCS-2. Pokusíme se problém vyřešit k Vaší spokojenosti, jen prosíme o trpělivost.
1 .Začneme tedy tím, že na výstupech centrály nic není - jak jste měřil? Měřil jste na střídavé napětí?
2. Svítí na centrále zelená LED?
3. Výstup PROG je na TCS-2 vedený ještě přes speciální modul a ten mohl vypadnout při přepravě či manipulaci - bohužel už se nám u jednoho kusu stalo. Ovšem DCC jde přímo a měl by fungovat za každou cenu. Doporučujeme nejdříve ověřit tedy funkčnost DCC výstupu.

Takže doporučuji ještě jednou, zapnout centrálu bez SD karty, připojit konektor jen do DCC (bez kolejí a bez čehokoliv dalšího) a změřit střídavé napětí na výstupu. Podle výsledků budeme postupovat dál.
Zatím se nám nestalo, že by bez zásahu blesku či člověka odešel DCC výstup. A centrála byla na 100% testována než byla odeslána, pokud se projeví jakákoliv známka problému při testování, tak centrála nejde do prodeje.

Re: Nelze načíst a uložit CV lokomotiv

Napsal: 27.1.2026 08:39:21
od jiri.fajkus
ad1) na výstupech jsem měřil měřil střídavé napětí, nebylo úplně nulové, ale cca 4V, opětovně s i bez SD karty, zasunuty pouze dodané konektory naprázdno.
ad2) na centrále svítí zelená
ad3) napadlo mne, že by se něco mohlo uvnitř uvolnit při transportu. Rozmontoval jsem centrálu a modul(zřejmě malý plošný spoj) nebyl zcela zasunut i když si myslím, že kontakt s hlavní deskou neztratil.. Ale ani po přimáčknutí se nic nezlepšilo.

Re: Nelze načíst a uložit CV lokomotiv

Napsal: 27.1.2026 15:28:10
od zavavov
Když pomineme měření, tak ani po rozebrání a zasunutí modulu nefunguje tedy výstup centrály? Není možné ovládat vlaky a žádný vlak nereaguje na zápis CV? Třeba zkusit zapsat CV1 s adresou 3 a to pak zkusit ovládat.

Ještě se zeptám, když jste centrálu připojoval, bylo připojeno ke kolejím ještě něco? Jiný zdroj napájení (třeba analogový zdroj) nebo jiná centrála?

Re: Nelze načíst a uložit CV lokomotiv

Napsal: 27.1.2026 20:01:44
od jiri.fajkus
Ne, ani po rozebrání a složení to nefunguje. Při pokusu o zápis CV1, napsalo chybu něco jako "dekodér nevrací ACMI" Nevím přesně. Žádný další zdroj nebyl připojen, ani na kolejišti nic nebylo Je to jen jednoduchý okruh.

Re: Nelze načíst a uložit CV lokomotiv

Napsal: 28.1.2026 10:47:11
od zavavov
Bohužel nic dalšího mě v tuto chvíli nenapadá. (Jedině poslední věc, ověřit napětí napájecího zdroje - stejnosměrné.)

Jinak vzhledem k tomu, že centrála už není v záruce, tak už zbývá jen poslední možnost a to poslat nám ji na servis.
Diagnostika a přijetí na servis je 500 Kč, v tuto chvíli si netroufám říct, co by to mohlo být. Nejčastěji jsme řešili odpálené výstupní tranzistory (právě při zapojení dvou centrál nebo centrály a napájecího zdroje na jeden okruh) v takovém případě by odhadovaná celková cena byla do 1000 Kč + poštovné zpět (dle domluvy).
Napište nám prosím na info@zavavov.cz a domluvíme detaily a kam to poslat.